上一页|1|
/1页

主题:兴义供电局TYK卡具在带电作业中大显身手 你知道这其中的缘由吗

发表于2015-05-12

 “输电线路安全带电作业,每个人都必须要求的是100%,99.9%都不行!TYK卡具的改进,不仅在器具上得到安全加固,在作业人员的安全心理上也得到了安全加固。”5月6日,兴义供电局输电管理所带电作业班副班长刘照富从领导手中领到“带电更换输电线路单串耐张绝缘子TYK卡具改造”职工技术创新成果三等奖证书时说。

  110千伏耐张TYK卡具,两头尖中间粗,形如一枚传统织机上引导纬纱的梭子,在带电更换输电线路单串耐张绝缘子作业中起到安全、稳固的重要作用。兴义供电局输电管理所带电作业班对原卡具进行了“三步健身”改造,增强了带电作业工具的通用性、安全性和工作效率,降低了设备和人员的作业风险。一是为材质瘦“身”:选用密度低、强度高、抗蚀性好的钛合金取代锰钢,重量轻一半,强度长8倍。二是为短夹板健“肌”:加厚短夹板解决原板较薄易变形、夹力不够、不易固定的隐患。三是为卡具收“腹”:在原卡具两个固定螺栓间打孔并增加一颗高强度锁紧螺栓,增强其与金具的稳定性。

  “以前的TYK卡具不能适应不同串连金具,后卡一旦发生移位变形,就会给工作人员、作业设备及电网都造成损毁。现在改造后的卡具,稳固性和安全性都完全得到了保障,我们带电作业也不再怕了!”负责人曹阳在110千伏荷福线带电更换雷击绝缘子作业现场如是说。

 TYK卡具自2004年9月完成改造以来,在兴义供电局及开展输电带电作业的各县供电局推广使用。该创新成果于2015年3月4日取得国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》,自2004年以来,截至4月30日,我州利用改造后的TYK卡具已成功开展带电更换单串耐张绝缘子串工作93次,累计多供电量20374.83万千瓦时。